临时用电管理1.存在问题。(1)工地无配备专业电工,而是让略懂些用电知识的人员去从事电工作业。(2)电工不按规范设置用电线路和保护措施。(3)临时用电工程无编制专项施工组织设计,没采取必要的安全防护措施。(4)编制的用电施工组织设计没有负荷计算,无线路图,有的和施工现场实际脱节,根本起不到指导施工用电的作用。2.解决方法。(1)安装、巡检、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。(2)电工工作属于特种作业,特种作业由于对操作者本人及他人和周围设施的安全有重大危害因素,因此需经过国家规定的有关部门组织的特种作业人员安全培训,在取得操作证后方准其作业。(3)电工作业时应正确穿戴相应的劳动保护用品。(4)施工现场用电设备在5台以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电施工组织设计www.egvchb.cn防采集请勿采集本网。

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

因转码可能存在排版等问题,敬请谅解!以下文字仅供您参考:临时用电 临时用电

4.2.2、电工须持证上岗,严禁非电气作业人员装修电气设备和线路,排除故障或检修设备必须二人进行,一人操作,一人监护,单人不得作业。4.2.3、严禁在工作场地,特别是易燃、易爆物品的生产场所吸烟及明

安全经验分享第2页 安全经验分享

(2)电工工作属于特种作业,特种作业由于对操作者本人及他人和周围设施的安全有重大危害因素,因此需经过国家规定的有关部门组织的特种作业人员安全培训,在取得操作证后方准其作业。(3)电工作业时应正确穿戴

办公室临时用电线路第3页 安全经验分享第4页 目录

最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>原发布者:工程-三尺讲台 施工临时用电安全注意事项临时用电安全注意事项一、基本原则 1、建筑施工现场的电工、电焊工属于特种作业工种,必须按国家有关规定经专门

? 一 .目的和应用范围 ? 二 .术语与定义 ? 三 .风险提示 ? 四 .临时用电的危险 ? 五 .临时用电的管理要求 ? 六 .临时用电作业管理流程 ? 七 .工作职责第5页 一. 目的和应用范围

电工操作属于特种作业,特种作业由于对操作者本人及他人和周围设施的安全有重大危害因素,因此需经过国家规定的有关部门组织的特种作业人员安全培训,在取得操作证后方准其独立作业。电工作业时应正确穿戴

? 1、目的

? 规范非标准配置的临时用电管理。

1、安装临时用电线路人员持有“特种作业(电工)操作证”。2、在防爆场所使用临时电源、电器和线路达到相应的防爆等级。3、用电设施产生明火的办理用火手续。4、临时用电线路架空不得采用裸线,高度在装置

? 防止发生人员伤亡事故。

? 2、应用领域

本规范适用于施工、生产、检维修等作 业过程中,临时性使用380V或380V以下的低 压电力系统的作业。第6页 二. 术语和定义

? 1非、标原准油配泄置漏的的临危时害用电线路

除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排 和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电缆、电线、 电气开关、设备等(以下简称临时用电线路)。

注 意 超过6个月的用电,不能视为临时用电,必须按照相关工程设计 规范配置线路。第7页 三.风险提示第8页 三. 临时用电的危险临时用电作业时,如果没有有效的个人防护装备和防护 措施、设备,容易发生触电、电弧烧伤等,造成人员伤亡,同 时还有可能造成火灾爆炸。第9页 四. 临时用电管理要求

? 1、安装、拆除或维修临时用电线路

? 应由电气专业人员进行;

? 在开关上安装、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁;

? 防雨、防潮、接地、漏电保护;

? 各类移动电源及外部自备电源,不得接入电网;

? 经过有高温、振动、腐蚀、积水及机械损伤等危害的部位,不

得有接头,并应采取相应的保护措施 ;第10页 四. 临时用电管理要求

? 1、安装、拆除或维修临时用电线路

? 临时用电单位不得擅自增加用电负荷,变更用电地点、用途,

一旦发生此类现象,生产单位应立即停止供电;

? 临时用电线路和电气设备的设计与选型应满足防爆危险区域的分类要求;

? 动力和照明线路应分路设置;

? 工作人员必须按规定做好个人防护。第11页 四. 临时用电管理要求临时用电电缆

现场开关箱防雨 上锁第12页 思考题

? 拆除临时用电线路作业是否需要电工来进行

安装、维修、拆除临时用电线路的作业,应由电气专业人员 进行,落实一人操作,一人监护。第13页 四. 临时用电管理要求

? 2、架空和地面走线

使用周期在1个月以下的临时用电线路,可采用架空或地面走 线方式,地面走线应满足以下要求: ?设有走向标识和安全标识;

?横跨道路或在有重物挤压危险的部位,应加设防护套管并固定;

?位于有车辆及重型设备经过的区域时,应用混凝土预制件对其进 行保护,并设置安全警示标识;

?要避免敷设在可能施工的区域内;第14页 思考题

? 临时用电线路,需要横跨道路或在有重物挤压危险的部位 如何防护

应加设防护套管,套管应固定,并设置安全警示标识第15页 四. 临时用电管理要求

? 3、临时用电线路安全要求

?必须采用耐压等级不低于500V的绝缘导线;

?应由电气专业人员检查合格,搬迁或移动后的临时用电线路应再 次检查确认;

?自动开关和熔丝(片)应符合安全用电要求,不得随意加大或缩 小,不得用其他金属丝代替熔丝;

?临时电源暂停使用时,应在接入点处切断电源。

搬迁或移动临时 用电线路时,应先切断电源。第16页 思考题

? 临时电源暂停使用和搬迁或移动临时用电线路时如何切断 电源

临时电源暂停使用时,应在接入点处切断电源。

搬迁或移动临时 用电线路时,应先切断电源。第17页 四. 临时用电管理要求

? 3、用电设备安全使用要求

?移动工具、手持工具必须实行“一机一闸”制,严禁2台或2台以 上用电设备(含插座)使用同一开关;

?所有断开开关应贴有标签,注明供电回路和临时用电设备。

?用电设备应外观完好,标牌清晰,各种保护罩(板)齐全,同时 接漏电保护;第18页 四. 临时用电管理要求

? 3、配电箱

?送电操作顺序为:总配电箱—分配电箱—开关箱(上级过载保护电 流应大于下级);

?停电操作顺序为:开关箱—分配电箱—总配电箱(出现电气故障的 紧急情况除外);

?配电箱应标上电压标识和危险标识,并保持整洁、接地良好;

?室外的临时用电配电盘、箱及开关、插座应设有安全锁具,有防雨、 防潮措施。

?距配电箱、开关及电焊机等电气设备15m范围内,严禁存放易燃、 易爆、腐蚀性等危险物品。第19页 四. 临时用电管理要求

? 4、配电箱

固定式配电箱示例用电标牌

注意 移动式分配电箱、开关 箱的下底与地面的垂直距离应大 于0.6m,小于1.5m。

防水密封条 开关挂锁

高度: 1.3m <要求< 1.5m第20页 四. 临时用电管理要求

? 5、临时照明

?应满足所在区域安全作业亮度、防爆等要求;

?使用合适的灯具和带护罩的灯座,防止意外接触或破裂;

?使用不导电材料悬挂导线;

?行灯电源电压不超过36V,灯泡外部有金属保护罩;

?在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V,在特别 潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明电源电压不得 大于12V。第21页 思考题

施工临时 用电箱第22页 思考题

施工临时 用电箱水泥污垢无门

箱体放在潮湿地上第23页 作 业 许 可 管 理 流 程第24页 五. 临时用电作业许可流程

? 1、作业许可证的申请

?临时用电作业实行作业许可,需要办理临时用电作业许可证;

?作业前应进行工作安全分析;

?临时用电作业涉及动火时,应同时办理动火作业许可证。第25页 五. 临时用电作业许可流程

? 2、现场核查

?与作业有关的设备、工具、材料等;

?现场作业人员资质及能力情况;

?用电线路安装、标识的情况;

?个人防护装备的配备情况;

?安全设施的配备、应急措施的落实情况;

?临时用电作业方案中提出的其他安全措施落实情况;

?电气专业人员、批准人或其授权人、申请方均应在许可证上签字。第26页 五. 临时用电作业许可流程

? 3、作业许可证的期限和延期

?临时用电作业许可证的有效期限不得超过一个班次;

?根据作业性质、作业风险、作业时间,经相关各方协商一致确认需 要更多的时间进行作业的,可延长但有效期限最长不能超过15天;

?用电时间超过15天应重新办理临时用电作业许可证。第27页 五. 临时用电作业许可流程

? 4、作业许可证的关闭

?临时用电结束后,临时用电单位应及时通知属地管理单位按照临 时用电施工组织设计中的拆除方案拆除临时用电线路。

?线路拆除后,生产单位应指派电气专业人员进行检查验收,并签 字确认。

?临时用电单位、生产单位负责人签字关闭临时用电作业许可证。第28页 五. 临时用电作业许可流程

? 5、作业许可证的取消

当发生下列任何一种情况时,生产单位和作业单位的现场监督人 员应立即取消作业,终止相关作业许可证,并通知批准人。

若要继续 作业,应重新办理许可证。

?作业环境和条件发生变化;

?作业内容(临时用电的用途、地点、负荷)发生改变;

?临时用电作业与作业计划的要求发生重大偏离;

?发现有可能造成人身伤害的违章行为;

?现场作业人员发现重大安全隐患;

?事故状态下。第29页 五. 临时用电作业许可流程

? 6、作业许可证的管理

?作业许可证应包含作业活动的基本信息: — 作业单位;

— 作业区域;

— 作业范围、内容;

— 作业时间;

— 作业危害及相应的控制措施;

— 作业申请;

— 作业批准;

— 作业关闭。第30页 五. 临时用电作业许可流程

? 6、作业许可证的管理

? 在临时用电作业期间,申请方应持有作业许可证的第一联,并 将其和安全工作方案放置于工作现场的醒目处;

? 当作业许可证签发后,不得再作任何修改。

工作完成后,许可 证第一联由申请人、批准方签字关闭后交批准方(生产单位)存 档。

许可证存档并保存一年(包括已取消作废的许可证)。第31页 六. 工作职责

? 1、作业申请人(作业现场负责人)

? 提出作业申请;

? 办理作业许可证;

? 熟悉作业内容和作业风险;

? 协调落实作业安全措施;

? 组织现场安全交底和安全培训;

? 组织实施作业;

? 对作业安全措施的有效性和可靠性负责。第32页 六. 工作职责

? 2、作业批准人

?清楚作业过程中可能存在的危害;

?评估作业过程中可能发生的条件变化;

?清楚安全控制措施;

?确认安全措施落实情况;

?批准和取消作业。第33页 六. 工作职责

? 3、作业人员

? 持有经审批有效的作业许可证进行临时用电作业;

? 了解作业的内容、地点、时间、要求,熟知作业过程中的危害 及控制措施,并严格按照许可证规定的内容进行作业;

? 在安全措施未落实时,有权拒绝作业;

? 作业过程中如发现情况异常或紧急情况, 应告知作业负责人,并迅速撤离现场。第34页 六. 工作职责

? 3、电气专业人员

? 熟悉作业区域的环境、工艺情况,可以处理异常情况;

? 核实安全措施落实情况,进行监督检查,发现安全措施不完善, 可暂停作业;

? 制止作业人员的违章行为;

? 发生紧急情况,启动应急救援预案。第35页 思考题临时用电作业常见问题

?临时施工电源未执行三相五线制 ?电源配电箱安装不当或使用不合格的电源配电箱 ?临时施工电缆绝缘破损或未按要求进行架空和埋地 ?用电设备未做到“一机一闸一保” ?现场各种移动电器设备绝缘不良或漏电 ?接线端子裸露 ?电缆电线直接缠绕在金属构件上 ?电缆电线连接处无防雨水措施 ?漏电保护器未按规定使用或不动作 ?电源线进金属容器内无可靠的安全措施 ?一个开关控制2台及2台以上用电设备(含插座) ?直接将电源线插入插座 ?照明灯具灯泡外部无保护网(罩) ?非电工接线 ?不按规定穿戴个人防护装备第36页 临时用电

谢谢大家! 欢迎提出宝贵意见第37页 选择=结果

汇报结束 谢谢观看! 欢迎提出您的宝贵意见!第38页

焊工和电工是特种作业人员。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业目录:1、电工作业:对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业(不含电力系统进网作业)。2、焊接与热切割作业:指运用焊接或者热切割方法对材料进行加工的作业(不含《特种设备安全监察条例》规定的有关作业)。扩展资料:一、电工特种作业人员包括:1、对1千伏(kV)及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验的作业的工作人员。2、对1千伏(kV)以下的低压电器设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工和试验的作业的工作人员。3、对各种防爆电气设备进行安装、检修、维护以及除煤矿井下以外的防爆电气作业的工作人员。二、焊工特种作业人员包括:1、使用局部加热的方法将连接处的金属或其他材料加热至熔化状态而完成焊接与切割的作业的工作人员。2、用焊接时施加一定压力而完成的焊接作业的工作人员。3、使用比母材熔点低的材料作钎料,将焊件和钎料加热到高于钎料熔点,但低于母材熔点的温度,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙并与母材相互扩散而实现连接焊件的作业的工作人员。参考资料来源:百度百科-特种作业人员安全技术培训考核管理规定内容来自www.egvchb.cn请勿采集。

www.egvchb.cn true http://www.egvchb.cn/wendangku/z3s/f3fg/j0d11a00042v/ka8956bec0975f46527d3240ca62bl.html report 36547 因转码可能存在排版等问题,敬请谅解!以下文字仅供您参考:临时用电 临时用电安全经验分享第2页 安全经验分享办公室临时用电线路第3页 安全经验分享第4页 目录? 一 .目的和应用范围 ? 二 .术语与定义 ? 三 .风险提示 ? 四 .临时用电的危险 ? 五 .临时用电的管理要求 ? 六 .临时用电作业管理流程 ? 七 .工作职责第5页 一. 目的和应用范围? 1、目的? 规范非标准配置的临时用电管理。 ? 防止发生人员伤亡事故。? 2、应用领域本