电力变压器的保护

来源:百度  [  文档由 teacherdustin 贡献   ]  责编:吕秀玲  |  侵权/违法举报

“从防止过载角度出2113发”,应5261该规定“熔断器的额定电流”,不是电压。因为过4102载的1653定义是相对于电源来说的。当流过电源的电流过大时,由P=UI,可理解为过载。拓展资料额定电压是电气设备(包括用电、供电设备)长期稳定工作的标准电压。额定电压可以从用电设备和供电设备两方面进行理解,用电设备的额定电压表示设备出厂时设计的最佳输入电压,通常也是比较容易取得的电源供给电压。供电设备的额定电压表示供电系统的最佳输出电压,需要与用电设备的额定电压进行匹配,包括电网额定电压、发电机额定电压和电力变压器的额定电压。额定电压下,用电设备、发电机和变压器等在正常运行时具有最大经济效益。此时设备中的各部件都工作在最佳状态,性能比较稳定,寿命相对较长。指定用电设备的额定电压有利于电器制造业的生产标准化和系列化,有利于设计的标准化和选型,有利于电器的互相连接和更换,有利于备件的生产和维修等。此外,为了避免电压等级数量的无限制扩大,导致互联困难,必须使电网的额定电压标准化,为取得最佳的技术经济性能,电力设备需要在额定电压下进行优化设计、制造和使用。资料来源 百度百科 过载 额定电压,“从防止过载角度出2113发”,应该规定“熔断器的额5261定电流”,不是电4102压。熔断器1653(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。拓展资料:熔断器的额定电流应大于电动机回路长期通过的最大工作电流。其壳体的载流部分和接触部分不会因通过工作电流而损坏。熔断器的额定电流不得小于熔件的额定电流。电动机起动电流可达(4~8)工作电流,起动持续时间约为5~10s。在此条件下,熔断器既不应老化,也不能熔断。具体的熔断器特性应按生产厂家供给的曲线,由试验得知,熔断器的额定电流约为最大通过电流的一半时,可满足要求。对于保护单台电动机熔断器的选择,熔断器的额定电流是电动机额定电流的1.1~5倍(综合各类资料),取决于电动机的容量、启动电流、启动频繁程度以及熔断器特性。熔断器的开断电流必须大于电动机的短路电流。参考资料:熔断器 百度百科本回答被网友采纳,“从防止过载角度出发”,应该规定“熔断器的额定电流”,不是电压。本回答被提问者采纳,原因2113是从“过载角度“应该规定“熔断器的额定5261电流”,不是4102额段电压。拓展延1653伸:概念:熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。工作原理:利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通  熔断器过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器。熔断器结构简单,使用方便,广泛用于电力系统、各种电工设备和家用电器中作为保护器件。熔断器使用注意事项:熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,考虑到可能出现的短路电流,选用相应分断能力的熔断器;熔断器的额定电压要适应线路电压等级,熔断器的额定电流要大于或等于熔体额定电流;线路中各级熔断器熔体额定电流要相应配合,保持前一级熔体额定电流必须大于下一级熔体额定电流;熔断器的熔体要按要求使用相配合的熔体,不允许随意加大熔体或用其他导体代替熔体。本回答被网友采纳www.egvchb.cn防采集请勿采集本网。

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

点击图片看大图

因转码可能存在排版等问题,敬请谅解!以下文字仅供您参考:

PE线是2113地线,N线是零线。PE线,英文5261全称protecting earthing,简体中文名称称之为[保护导4102体],也就是我们通常所说的[地线1653],我国规定PE线为绿-黄双色线。PE线是专门用于将电气

电力变压器的保护李薇薇 1、变压器的故障? ①油箱内的故障:绕组的相间短路、接地 短路、匝间短路以及铁心的烧损等。

1、防火门规范当中并没有高度限制在2.3米这一说,也是查不到的,这个标准等于是市场的一个共识;2、因为超过这个规格的防火门很难买到,也可以说几乎买不到,要不然就是买到造价太高;3、因为买

②油箱外的故障:主要是套管和引出线上 发生相间短路和接地短路。 2、变压器的不正常运行状态主要有:?

互感器的作用:就2113是将交流电压5261和大电流按比例降到可以用仪表直接测量4102的1653数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源。电力系统用互感器是将电网高电压、大电流的

①由于变压器外部相间短路引起的过电流 和外部接地短路引起的过电流和中性点过电 压;

是的。照明灯具都是需要安装地线的。灯接地线时,如果灯具或者是灯座一旦发生了漏电,此时的漏电电流会通过地线把漏电电流导致至配电箱内的接地排;然后再从接地排导至大地,原因是接地电阻要远

②由于负荷超过额定容量引起的过负荷以 及由于漏油等原因而引起的油面降低。

③大容量变压器在过电压或低频率等异常 运行方式的过励磁故障 3、变压器的保护方式。? (1)瓦斯保护 ①瓦斯保护作用:反应变压器油箱内的各

种故障以及油面的降低 ②瓦斯保护基本原理:反应油箱内部所产

生的气体或油流而动作。

③瓦斯保护分类:轻瓦斯保护动作于信号,

重瓦斯保护动作于跳开变压器各电源侧的断 路器。 ? (2)纵差动保护或电流速断保护 作用 :反应变压器绕组、套管及引出线上的故障。

上述各保护动作后,均应跳开变压器各电源

侧的断路器。 ? (3)反应外部相间短路时引起的过电流和作 为变压器的后备保护 ①过电流保护 ②复合电压起动的过电流保护灵敏度不满 足要求的降压变压器上 ③负序电流及单相式低电压起动的过电流 保护 ④阻抗保护 ? (4)外部接地短路时, 对中性点直接接地电力网内,由外部接地短路引起过电

流时,如变压器中性点接地运行,应装设零序电流保护。

对自耦变压器和高、中压侧中性点都直接接地的三绕组

变压器,当有选择性要求时,增设零序方向元件。

当电力网中部分变压器中性点接地运行,为防止发生接

地短路时,中性点接地的变压跳开后,中性点不接地的变压器(低压侧有电源)仍带接地故障继续运行,应根据具体情况, 装设专用的保护装置,如零序过电压保护,中性点装放电间

隙加零序电流保护等。 ? (5)过负荷保护 (6)过励磁保护 (7)其它保护 对变压器温度及油箱内压力升高和冷却系

统故障,应按现行变压器标准的要求,装设 作用于信号或动作于跳闸的装置。 瓦斯保护 1、瓦斯保护基本原理:?

在变压器油箱内部发生故障(包括轻微的匝间短路 和绝缘破坏引起的经电弧电阻的接地短路)时,由于 故障点电流和电弧的作用,将使变压器油及其他绝 缘材料因局部受热而分解产生气体,因气体比较轻, 它们将从油箱流向油枕的上部。

当严重故障时,油 会迅速膨胀并产生大量的气体,此时将有剧烈的气 体夹杂着油流冲向油枕的上部。

利用油箱内部故障 的上述特点,可以构成反应于上述气体而动作的保 护装置。 安装位置:安在油箱和油枕之间的连接管道上。 1-罩 2-顶针 3-气塞 4-永久磁铁 5-开口杯 6-重锤 7-探针 8-开口销 9-弹簧 10-挡板 11-永久磁铁 12-螺杆 13-干簧触点(重 瓦斯)

14-调节螺杆 15-干簧触点(轻 瓦斯)

16-套管 17-排气口 ?瓦斯保护的评价:

瓦斯保护能反应油箱内各种故障,且动作迅 速、灵敏性高、接线简单,但不能反应油箱 外的引出线和套管上的故障。

故不能作为变 压器唯一的主保护,须与差动保护配合共同 作为变压器的主保护 。 差动保护 ? 1、变压器差动保护的工作原理 与线路纵差保护的原理相同,都是比较被

保护设备各侧电流的相位和数值的大小。 ? 2、变压器差动保护与线路差动保护的区别: 由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不

相等再加上变压器各侧电流的相位往往不相 同。

因此,为了保证纵差动保护的正确工作, 须适当选择各侧电流互感器的变比,及各侧 电流相位的补偿使得正常运行和区外短路故 障时,两侧二次电流相等。

例如图所示的双 绕组变压器,应使 电力变压器的纵联差动保护

1、 变压器纵差保护的基本原理 纵联差动保护是按比较被保护的变压器 两侧电流的大小和相位的原理实现的。 变G压

内部短路时,无 论是单电源,还器

是双电源,保护纵 差IIII 2动

都能正确测量到 短路点电流。保 护Ir单相 原KIr Ir II 2II 2 IkIII 2 Ik理IIIIII 2接线图~G 1 、励磁涌流的特点及克服励磁涌流的方法? (1)励磁涌流: 在空载投入变压器或外部故障切除后恢复

供电等情况下在空载投入变压器或外部故障 切除后恢复供电等情况下,变压器励磁电流 的数值可达变压器额定6~8倍变压器励磁电 流通常称为励磁涌流。 ? (2)产生励磁涌流的原因 因为在稳态的情况下铁心中的磁通应滞后于外加

电压90°,在电压瞬时值u=0瞬间合闸,铁芯中的磁 通应为-Φm。

但由于铁心中的磁通不能突变,因此 将出现一个非周期分量的磁通+Φm,如果考虑剩磁 Φr,这样经过半过周期后铁心中的磁通将达到 2Φm+Φr,其幅值为如图8-6所示。

此时变压器铁芯 将严重饱和,通过图8-7可知此时变压器的励磁电流 的数值将变得很大,达到额定电流的6~8倍,形成 励磁涌流。 变压器励磁涌流的影响及措施

励磁涌流:就是变压器空载合闸或外部故障切除 后电压恢复时的暂态励磁电流。 励磁涌 流波形 的特点

1)初始值很大,可达额定电流的 6~8倍;

2)含有很大成分的非周期分量, 使曲线偏向时间轴的一侧;

3)含有大量的高次谐波,其 中二次谐波所占比重最大;

4)涌流的波形削去负波之后将 出现间断,图中α称为间断角。 ? (3)励磁涌流的特点: ①励磁电流数值很大,并含有明显的非周

期分量,使励磁电流波形明显偏于时间轴的 一侧。

②励磁涌流中含有明显的高次谐波,其中 励磁涌流以2次谐波为主。

③励磁涌流的波形出现间断角。 ? (4)克服励磁涌流对变压器纵差保护影响的措施: 采用带有速饱和变流器的差动继电器构成差动保护;

②利用二次谐波制动原理构成的差动保护;

③利用间断角原理构成的变压器差动保护;

④采用模糊识别闭锁原理构成的变压器差动保护。 措施:

1)接入速饱和变流器 2)采用以二次谐波制动原理构成的纵联差 动保护

3)采用鉴别波形间断角原理构成的差动保护 4)采用差动电流速断保护 ? 2、 不平衡电流产生的原因 (1)稳态情况下的不平衡电流 ①变压器两侧电流相位不同 电力系统中变压器常采用Y,d11接线方式, 因此,变压器两侧电流的相位差为30°,如下 图所示,Y侧电流滞后△侧电流30°,若两侧 的电流互感器采用相同的接线方式,则两侧 对应相的二次电流也相差30°左右,从而产生 很大的不平衡电流。 变压器接线组别的影响

常用的Y, d11接线组别的变压器, 它们 两侧电流之间存在着30的相位差。

相位补偿方法:1)通过电流互感器二次接线进行相位补偿。IAYICYIBYIarIaYIcYIbrIbYIAdIcrIadICdIBdIcdIbd 相位补偿后 , 数值增大了 3倍。解决办法:通过选择电流互感器变比 解决。

nTA.Y

3I NY 5

nTA.dI Nd 5 ? ②电流互感器计算变比与实际变比不同 由于变比的标准化使得其实际变比与计算变比不

一致,从而产生不平衡电流。

【实例分析1】由电流互感实际变比与计算变比不

等产生的不平衡电流分析 在表8-2中,变压器 型号、变比、Y,d11 接线。

计算由于电流互感器的实际变比与计算不等引起的

不平衡电流。

计算结果如表8-2。

由表8-2可见,由 于电流互感器的实际变比与计算变比不等,正常情 况将产生0.21A的不平衡电流。 解决 办法

采用自耦变流器,或利用差动 继电器的平衡线圈予以补偿。 ? ③变压器各侧电流互感器型号不同 由于变压器各侧电压等级和额定电流不同,

所以变压器各侧的电流互感器型号不同,它 们的饱和特性、励磁电流(归算至同一侧) 也就不同,从而在差动回路中产生较大的不 平衡电流。 两侧电流互感器型号不同产生的不平衡电流

产生 不平衡 电流 原因

变压器两侧的额定电压不同 两侧电流互感器的型号不同 饱和特性和励磁电流也不同

解决问题的方法: 整定计算时,引入同型系数。 ? ④变压器带负荷调节分接头 变压器带负荷调整分接头,是电力系统中电压调

整的一种方法,改变分接头就是改变变压器的变比。

整定计算中,差动保护只能按照某一变比整定,选 择恰当的平衡线圈减小或消除不平衡电流的影响。

当差动保护投入运行后,在调压抽头改变时,一般 不可能对差动保护的电流回路重新操作,因此又会 出现新的不平衡电流。

不平衡电流的大小与调压范围有关。 变压器带负荷调整分接头产生的不 平衡电流

调整分接头实际上就是改变变压器的变比,

其结果破坏了电流互感器二次电流的平衡关系, 产生了新的不平衡电流。解决办法

提高保护动作电流,即在整定 计算时,引入调压系数。

调压系数取值 取调压范围的一半。 ? (2)暂态情况下的不平衡电流 暂态过程中不平衡电流的特点: ①暂态不平衡电流含有大量的非周期分量,

偏离时间轴的一侧。

②暂态不平衡电流最大值出现的时间滞后

一次侧最大电流的时间(根据此特点靠保护 的延时来躲过其暂态不平衡电流必然影响保 护的快速性,甚至使变压器差动保护不能接 受)。 减小不平衡电流的措施? (1)减小稳态情况下的不平衡电流 变压器差动保护各侧用的电流互感器,选

用变压器差动保护专用的D级电流互感器;

当通过外部最大稳态短路电流时,差动保护 回路的二次负荷要能满足10%误差的要求。 ? (2)减小电流互感器的二次负荷 这实际上相当于减小二次侧的端电压,相

应地减少电流互感器的励磁电流。

减小二次 负荷的常用办法有:减小控制电缆的电阻(适 当增大导线截面,尽量缩短控制电缆长度);

采用弱电控制用的电流互感器(二次额定电流 为lA)等。 ? (3)采用带小气隙的电流互感器 这种电流互感器铁芯的剩磁较小,在一次

侧电流较大的情况下,电流互感器不容易饱 和。

因而励磁电流较小,有利于减小不平衡 电流。

同时也改善了电流互感器的暂态特性。 (4)减小变压器两侧电流相位不同而产 生的不平衡电流采用相位补偿 ? ②数值补偿 变压器星形侧电流互感器变比

变压器三角形侧电流互感器变比 ? ③软件校正 微机保护中采用软件进行相位校正 ? (5)减小电流互感器由于计算变比与标准变 比不同而引起的不平衡电流采用数值补偿 ①采用自耦变流器。

②利用BCH型差动继电器中的平衡线圈。

③在变压器微机保护的软件中采用补偿系 数使差动回路的不平衡电流为最小。 ? (6)由变压器两侧电流互感器型号不同而产 生的不平衡电流 在差动保护的整定计算中加以考虑。 ? (7)由变压器带负荷调整分接头而产生的不 平衡电流 在变压器差动保护的整定计算中考虑。

在稳态情况下,变压器的差动保护的不平 衡电流可由下式决定 ? (8)减小暂态过程中非周期分量电流的影响 ①差动保护采用具有速饱和特性的中间变

流器, ②选用带制动特性的差动继电器或间断角

原理的差动继电器等,利用其它方法来解决 暂态过程中非周期分量电流的影响问题。 和差式比率制动式差动保护原理? 1.双绕组变压器比率制动的差动保护原理。

(1)和差式比率制动的动作判据 ? ①差动电流: ? (4)内部故障灵敏度校验 在系统最小运行方式下,计算变压器出口

金属性短路的最小短路电流(周期分量), 同时计算相应的制动电流,由相应的比率制 动特性查出对应与的起动电流则灵敏系数?? 要求Ksen>2.0 变压器比率差动保护程序逻辑框图 ? 变压器差动保护程序逻辑原理 在程序逻辑框图中D1=Iact0、D2=KrelId/Ibrk为比率制动

系数 整定值,D3为二次谐波制动系数整定值。

可见比率差 动保护动作的三个判据是“与”的关系(图8-14中的与门Y2), 必须同时满足才能动作于跳闸。

而差动速断保护是作为比率 差动保护的辅助保护。

其定值为D4=Iact.s,在比率差动保 护不能快速反映严重区内故障时,差动速断保护应无时延地 快速出口跳闸。

因此这两种保护是“或”的逻辑关系(图814中 的或门H3)。

比率差动保护在TA二次回路断线时会产生 很大的差电流而误动作,所以必须经TA断线闭锁的否门再经 与门Y3才能出口动作。

当TA断线时 与门Y3被闭锁住,不能 出口动作。 电力变压器电流速断保护

对于容量较小的变压器,当其过电流保护 的动作时限大于0.5s时,可在电源侧装设 电流速断保护。

它与瓦斯保护配合,以反 应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套 管上的各种故障。 保护动作电流:

(1()2)按躲大过于变变压压器器空二载次侧 母线投短入路时时的流励过磁保涌护流的最大 短路电流

Iact (3 ~ 5)I NT 保护灵敏系数:K sen

I (2) k . m in I actKsen≥2

Iact K I rel k.max信号 变压器相间短路后备保护及过负 荷保护 ? 变压器相间短路的后备保护可采用过电流保 护、低电压起动的过电流保护、复合电压起 动的过电流保护或负序电流保护等。 过电流保护 保护的起动电流按躲过变压器的最大负荷电流整定

3、变压器的最大负荷电流的确定 (1)对并联运行的变压器,应考虑切除一台变压器后的负荷电流。

当各台变压器的容量相同时,可按下式计算:

(2)对降压变压器,应考虑负荷中电动机自起动时的最大电流。 保护的灵敏系数按下式校验:

要求:作为近后备保护,取变压器低压侧母线为校验点,要求Ksen=1.5~2.0;

作为 远后备保护,取相邻线路末端为校验点,要求Ksen≥1.2。

5、保护的动作时限 应比相邻元件保护的最大动作时限大一个阶梯时限△t。 低电压启动的过电流保护? 保护的启动元件包括电流继电器和低电压继 电器,只要当电流元件和电压元件同时动作 后,才能起动时间继电器经预定时间后,起 动出口中间继电器动作与跳闸。 ? (1)电流元件的起动电流按躲过变压器的额 定电流整定? (2)低电压元件的起动电压应小于正常运行 时最低工作电压,同时,外部故障切除后, 电动机起动的过程中,它必须返回。

根据运 行经验,通常用 ? 4、灵敏系数校验 (1)电流元件的灵敏系数校验 与过电流的校验相同 (2)电压元件的灵敏系数按下式校验: 复合电压启动的过电流保护? 保护由三部分组成: 电流元件、电压元件(含负序电压继电器KVN和低电压继电器KV)、时间元件。 装置动作情况如下:? (1)当发生不对称短路时,故障相电流继电器动作,同时 负序电压继电器动作,其动断触点断开,致使低电压继电器 KV失压,动断触点闭合,起动闭锁中间继电器KM。

相电流 继电器通过KM常开触点起动时间继电器KT,经整定延时起 动信号和出口继电器,将变压器两侧断路器断开。

(2)当发生对称短路时,由于短路初始瞬间也会出现短时 的负序电压,KVN也会动作,使KV失去电压。

当负序电压 消失后,KVN返回,动断触点闭合,此时加于KV线圈上的 电压已是对称短路时的低电压,只要该电压小于低电压继电 器的返回电压KV不致于返回,而且KV的返回电压是其起动 电压的Kre(大于1)倍,因此,电压元件的灵敏度可提高 Kre倍。

复合电压启动的过流保护在对称短路和不对称短路 时都有较高的灵敏度。 负序电压继电器的起动电压按躲开正常运行情况下负序电压滤过器输出的最大不平衡电 压整定。

根据运行经验,取 复合电压启动的过电流保护的优点:?

(1)由于负序电压继电器的整定值较小,因此 对于不对称短路,其灵敏系数较高。

(2)对于对称短路,电压元件的灵敏性可提高 1.15~1.2倍。

(3)由于保护反应负序电压,因此对于变压器 后的不对称短路,与变压器的接线方式无关。 负序过电流保护? 2、保护装置组成 由电流继电器和负序电流滤过器Z以及一套低电压启动的过电流保护组成。

3、负序电流保护的起动电流按以下条件选择。

(1)躲开变压器正常运行时负序电流滤过器出口的

最大不平衡电流,其值一般为(0.1~0.2)IN.T (2)躲开线路一相断线时引起的负序电流。

(3)与相邻元件上的负序电流保护在灵敏度上配合。 过负荷保护? 变压器的过负荷保护: 只用一个电流继电器,接于任一相电流中,

经延时动作于信号。 过负荷保护的安装方式:?

(1) 对双绕组升压变压器,装于发电机电压侧。

(2) 对一侧无电源的三绕组升压变压器,装于发电机电压侧 和无电源侧。

(3) 对三侧有电源的三绕组升压变压器,三侧均应装设。

(4) 对于双绕组降压变压器,装于高压侧。

(5) 仅一侧电源的三绕组降压变压器,若三侧绕组的容量相 等,只装于电源侧;

若三侧绕组的容量不等,则装于电源侧 及绕组容量较小侧。

(6) 对两侧有电源的三绕组降压变压器,三侧均应装设。 变压器零序电流零序电压保护 中性点直接接地变压器的零序电流保护 ? 零序电流保护I段作为变压器及母线的接地故障后备 保护,其起动电流和延时t1应与相邻元件单相接地 保护I段相配合,通常以较短延时t1=0.5~1.0S动作 于母线解列;

以较长的延时t2=t1+Δt有选择地动作 于断开变压器高压侧断路器。

零序电流保护II段作为引出线接地故障的后备保 护,其动作电流和延时t3应与相邻元件接地后备段 相配合。

通常t3应比相邻元件零序保护后备段最大 延时大一个Δt,以断开母联断路器或分段断路器, t4=t3+Δt动作于断开变压器高压侧断路器。 ? 变压器高压侧断路器辅助接点QF作用 防止变压器与系统并列之前,在变压器高压侧发生单相接地而误将母线联络断路器断 开。 中性点可能接地或不接地运行时变压器的零序 电流电压保护 ? (2)零序电压元件的动作电压整定2)零序电 压元件的动作电压整定 按躲过在部分接地的电网中发生接地短路 时保护安装处可能出现的最大零序电压整定。

(3)保护的动作时限t5 t5=0.3~0.5s 。 ? (2)分级绝缘变压器零序保护组成 由零序电压保护、零序电流保护、间隙零序电流保护共同

构成 (3)分级绝缘变压器零序保护原理 当系统发生一点接地,中性点接地运行的变压器由其零序

电流保护动作于切除。

若高压母线上已没有中性点接地运行 的变压器,而故障仍然存在时,中性点电位将升高,发生过 电压而导致放电间隙击穿,此时中性点不接地运行的变压器 将由反应间隙放电电流的零序电流保护瞬时动作于切除。

如 果中性点过电压值不足以使放电间隙击穿,则可由零序电压 保护带0.3~0.5S的延时将中性点不接地运行的变压器切除。 ? (5)放电间隙零序电流保护的起动电流 击穿电流根据经验数据整定,一般一次值

为100A。 谢谢观看! 2020

国际电工是一个开关插座的品牌,原名叫TCL罗格朗。CL罗格朗,TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司,原名TCL国际电工(惠州)有限公司,创建于1993年,专业从事开关插座、综合布线、换气扇等产品的研制和销售,拥有TCL国际电工(呼和浩特)有限公司和TCL电工科技(惠州)有限公司两家子公司。三大核心业务:开关插座、综合布线和智能系统。开关插座业务名列中国高档开关插座市场占有率榜首。取得多项国内行业荣誉和广大消费者的认可。综合布线业务年销量稳居全国三甲,且连续多年被评为“十大综合布线品牌”,在教育、政府等各行业拥有很高的市场占有率。罗格朗在中国智能家居上推广两个品牌:一个是罗格朗品牌,推出了定位为时尚精品的ARTEOR系列;另一个是Bticino品牌,顶级奢华的Axolute系列。其中非住宅智能系统包括照明节能和RCU。罗格朗智能系统可面向不同的客户使用不同的解决方案,进行灯光、照明、窗帘、温度、安防报警、背景音乐,可视对讲等等的控制,满足舒适,安全,方便,时尚,节源的现代要求。扩展资料:国际电工的品牌战略:TCL-罗格朗正式宣布顺利实施了TCL—Legrand及Legrand“双品牌”运作战略。这一天是距离2005年12月9日法国罗格朗以巨资收购TCL集团旗下支柱产业的TCL国际电工已经过去了8个多月。TCL国际电工由于整合业务的需要,公司名称已经变更为TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司。TCL-罗格朗营销总监牛振林透露,法国罗格朗收购TCL国际电工后进行优势互补,罗格朗提供技术上、管理上的优势,而在营销方面,则尊重这家企业过去成功的经验积累,并充分授权TCL国际电工的营销团队,该营销团队从2006年4月份全盘接手罗格朗电工产品的国内销售业务。TCL-罗格朗审时度“市”地提出“双品牌”战略,以满足国内消费者不同层次的需求,并进行VI整合推广。TCL-罗格朗执行“双品牌”策略时候要求,一支销售队伍,两个品牌,同时两个品牌的经销商保持相对独立,保证两个品牌在共享资源时还能够保持品牌定位、渠道策略、市场策略及消费者需求等方面的差异化运作。参考资料:百度百科-TCL-罗格朗内容来自www.egvchb.cn请勿采集。

www.egvchb.cn true http://www.egvchb.cn/wendangku/zcs/fc1g/j6cc75e8662v/kcaaedd3383c4bb4cf7ec4bfeb6ecl.html report 50360 因转码可能存在排版等问题,敬请谅解!以下文字仅供您参考:电力变压器的保护李薇薇 1、变压器的故障? ①油箱内的故障:绕组的相间短路、接地 短路、匝间短路以及铁心的烧损等。 ②油箱外的故障:主要是套管和引出线上 发生相间短路和接地短路。 2、变压器的不正常运行状态主要有:?①由于变压器外部相间短路引起的过电流 和外部接地短路引起的过电流和中性点过电 压;②由于负荷超过额定容量引起的过负荷以 及由于漏油等原因而引起的油面降低。③大容量变压器在过电压或